丁香婷婷色五月激情综合,久久精品欧美亚洲一区二区三区,久久综合热88,亚洲综合色成在线播放

 
?
技術服務
空調系統運行檢查

 2015-08-12      瀏覽(4860

全空氣空調系統檢查項目

1、夏季制冷效果不好

可能原因

常見現象

檢查和解決方法

設計原因

一般按以下估算:

旅館70-100W/m2

餐廳290-350 W/m2

辦公樓100 W/m2

檢查設計文件中冷負荷設計指標和冷熱源選配,了解房間分割與功能改造情況

使用原因

與運行管理、行為節能有關:

窗戶漏冷、開門頻繁、缺遮陽功能都可能影響使用效果

圍護結構節能驗收

風系統原因導致送風量不足

風機選擇不當

現場檢測總風量、風壓、功率

風機傳動皮帶松弛或錯相缺相

風管尺寸偏小、風閥開度偏小

風管系統漏風

回風口積塵,過濾器積塵

送回風口距離太近,氣流短路

新回風比例設置不當

水系統原因導致送風溫度過高

室溫設定傳感故障

現場檢測機組制冷量、流量、供回水溫度、保溫情況、水泵

冷水機組供冷量不足

冷凍水、冷卻水流量偏小

冷水機組故障冷凍水出水溫度高

保溫不好導致管道溫升大

水泵效率與揚程

2、噪聲過大

噪聲過大

常見現象

檢查方法

機組原因

風機盤管和VRV空調由于末端有電機工作,高檔噪聲會稍大

檢查安裝施工質量

適當降低功率與轉速

風管內風速過大,機組靜壓過大

施工質量

風機由于缺乏保養維修,導致軸承缺油或者葉輪擦殼

固定電機的連接件松動、送風百葉松動

出風口軟接施工質量

 

3、機組漏水

可能原因

常見現象

檢查和解決方法

表面結露滴水

送風設定溫度低于室內空氣露點溫度會導致送風口結露

調高送風溫度

改善風口材料的導熱系數

檢查保溫施工質量、保溫材料性能

風管漏風、管接頭的連接不嚴

保溫施工質量

吊架橫擔與風管直接接觸會形成冷橋

室內機排水不暢

就近排水原則

70%通排水試驗

排水管坡度小

接水盤排水口堵塞

盤管放氣閥未關緊

4、通風空調系統檢測項目

檢測項目

檢測參數

檢測部位

室內環境參數

溫度與相對濕度

 

噪聲

風口參數

送回新風口風速、風量

 

出風口溫度

機組性能參數

組合式空調機組(機組風量、風壓、單位風量耗功率)

 

新風機組(機組風量、風壓)

空調機組的冷凍水流量

風機盤管機組(風量  功率  供冷量   供熱量   噪聲)

系統節能性能

冷凍水流量與水力平衡

 

供回水溫度

冷水(熱泵)機組實際性能系數

管道

VRV系統冷媒管道氣密性能

 

風管系統漏風量

 

 

上一篇:熱烈祝賀中心順利通過國家檢查機構現場評審暨國家實驗室監督評審
下一篇:熱烈祝賀中心順利通過國家檢查機構現場評審暨國家實驗室監督評審

【打印】    【收藏】    【推薦】    【關閉】
 
 
進入編輯狀態