丁香婷婷色五月激情综合,久久精品欧美亚洲一区二区三区,久久综合热88,亚洲综合色成在线播放

 
?
技術服務
軌道交通工程通風、空調與采暖系統,消防和給排水系統檢驗

 2022-08-12      瀏覽(588

■通風、空調與采暖系統驗收檢驗及安全評估的功能檢驗

◎檢驗對象:區間隧道機械通風系統、站臺隧道通風系統、車站公共區通風空調系統(車站大系統)、管理用房和設備 用房通風空調系統(車站小系統)、車站制冷供冷系統、變頻多聯機空調系統

◎檢驗參數:通風換氣和空氣環境控制功能、排煙系統排煙量、隧道縱向排煙風速、樓梯間加壓送風系統余壓、風管強 度及嚴密性(漏風量)、現場組裝的組合式空調機組漏風率、制冷劑管道嚴密性、系統總風量、風口風量平衡、冷凍水和 冷卻水系統總流量、空調機組水流量、風機單位風量耗功率、冷凍機組制冷量、制冷系統能效比

 

■消防和給排水系統驗收檢驗及安全評估的功能檢驗

◎檢驗對象:建筑消防設施(消火栓系統、氣體滅火系統等)、給水系統、排水系統

◎檢驗參數:消火栓系統充實水柱和水量壓力、氣體滅火系統模擬啟動試驗等,生產生活用水點的水量和水壓、區間水 泵安全運行測試

 

 

 

風管強度及嚴密性(漏風量)檢驗

現場組裝的組合式空調機組漏風率檢驗

風口風量平衡檢測

 

 

 

區間隧道通風系統檢驗

車站制冷供冷系統檢驗

 

 

典型工程:

◎南京地鐵一號線南延車站工程

◎南京地鐵二號線、三號線、四號線、十號線

◎南京地鐵機場線

◎南京地鐵寧天線

◎寧和城際軌道交通一期工程

◎寧高二期祿口新城南站至高淳段

 

■通風空調設備檢驗

◎檢驗對象:通風機

◎檢驗參數:空氣動力性能,噪聲,功率,電器安全,轉速,振動,通風機效率,壓力系數,通風機節能評價實驗室包括通風機空氣動力性能測試系統、機械運轉測試系統、轉子平衡測試與校準系統、葉輪超速試驗系統、葉輪輸入 功率測試系統,共五個子測試項目組成。

◎實驗室建設嚴格以ISO 5801、JB/T 10562s JB/T 10563、GB/T1236、JB/T8689、JB/T9101、JB/T6445、GB 19761、GB/T 2888等國際、國家及行業標準為基礎,可完成各種形式軸流通風機和離心通風機的測試。

 

 

 

 

軌道交通用通風機

風機盤管

 

◎檢驗對象:風機盤管

◎檢測參數:風量,出口靜壓,輸入功率, 供冷量,供熱量,噪聲、水量和水阻

 

■軌道交通運營階段環控系統相關研究及驗證

◎環控系統節能策略研究

◎事故工況通風排煙模式研究與驗證


上一篇:軌道交通工程采光與照明檢驗
下一篇:軌道交通工程地基檢驗

【打印】    【收藏】    【推薦】    【關閉】
 
 
進入編輯狀態